公说公有道,婆说婆有理。唉,回应楼主凝问,这要分两个阶段分析原理,
    前阶段:从膨胀阀堵塞时至低压侧0kpa,压力与温度比对正常制冷是偏高,随着时间一秒一秒地过去,压力与温度亦随着下降。
    后阶段:从0kpa至负压(甚至真空),随着压缩机继续运转,低压侧的致冷剂不断减少,亦可以视为高压侧(冷凝器)的致冷剂来源逐步减少至0,此时,压力与温度亦随着逐步下降,当温度下降到与常温相等时,此时的致冷剂是液体状态。
   关键论点是:大家做个实验,两段铜管,分别注入等量致冷剂(铜管的容积要大于致冷剂的体积)。一段不要加热,另一段铜管加热。同时观察压力表,随着加铜管温度上升,压力亦会随着上升。
发表于 2022-9-10 06:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 肖马一族 于 2022-9-10 07:00 编辑
黄三人 发表于 2012-4-26 22:56
由于压缩机的吸气低压呈真空而压力低,高压由于压缩机没有高压气体排出,制冷剂在冷凝器里完全冷却,温度降 ...


制冷系统膨涨阀或毛细管堵塞,造成高压压力下降的原因,同时压缩机工作电流降低或负荷降低,这个说法最正确。我支持。