65立方冷库配置意见(已解决)

[复制链接]
发表于 2012-4-25 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-4-27 22:44 编辑

现有一冷库尺寸为3米*8米*2.7米,65立方。库内用¢32无缝钢管做排管,计划走2组,温度要求达到-18度
库板用10厘米厚彩钢聚氨板
排管需要好多米啊,机组用多大的啊
如果用半封闭风冷比泽尔机器,用几HP的啊??
普通机器可以用8HP的

现在决定用比泽尔7P机组,已在准备材料中,到时会上传安装过程及试机图片
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:13:04 | 显示全部楼层
我计划排管300米左右,用泰兴企鹅8HP半封闭风冷机组,
如果比泽尔用6HP怎么样 ??
发表于 2012-4-25 16:35:04 | 显示全部楼层

排管除门三面,顶部外,中间得设一层。管距15CM左右,自己根据库房规格算算管长就是了。
机器的制冷功率P(匹),不任是什么品牌的,应该是相等的,即使存在质量差异,也不会相差太明显(悬殊)。我看还是要用8P机。
发表于 2012-4-25 17:53:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:22:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-4-25 19:28 编辑
荣昌制冷 发表于 2012-4-25 16:35
排管除门三面,顶部外,中间得设一层。管距15CM左右,自己根据库房规格算算管长就是了。
机器的制冷功率 ...


我用32管做排管,掌握的间距是中对中19CM,算出来就300多米
5面排管,门右也有,50CM转角后是门1M,还有个一米多的排管。
但是机器比泽尔在实际应用中能效比的确比一般机器发挥的好些
所以觉得减小一点,比泽尔和一般机器价格悬殊三分二左右啊~~!!!
发表于 2012-4-25 20:11:09 | 显示全部楼层
用38顶排,有240就够了安装方便,比泽尔假的多,用防的4BZ8-41便宜。
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:32:23 | 显示全部楼层
我买的都是正品,仿也有,不敢用啊,坏自己招牌
发表于 2012-4-25 22:07:24 | 显示全部楼层
我想做一个  学习中
发表于 2012-4-26 08:54:09 | 显示全部楼层
比较两台压机的制冷量,差不多就行
发表于 2012-4-26 17:01:09 | 显示全部楼层
价格低的话 用谷轮涡旋机的  价格高的话用比泽尔的  8P的 (注意一定要用真的谷轮或比泽尔)  ¢32无缝钢管用248米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:11 , Processed in 0.063095 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表