冷水机低压漏雪种,管路进水了怎么办

[复制链接]
发表于 2012-4-24 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷水机低压漏雪种,管路进水了怎么办。各位同行有什么高招吗
发表于 2012-4-24 09:40:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2012-4-24 10:26 编辑

打开回气管和工艺管,剪断毛细管,启动压机,给压机和高压管加热,压机可以用焊枪加热,高压管可以用电吹风加热,让里面的水分充分蒸发排出,然后换上新的过滤器,毛细管可以换新的,也可以把原来的处理干净,盘上新的内管,、应该就差不多了。
发表于 2012-4-24 09:48:31 | 显示全部楼层
用高温气体冲
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:05:29 | 显示全部楼层

压缩机不换成不成啊?大侠
发表于 2012-4-24 10:24:58 | 显示全部楼层
压机只要能启动,排气正常,那就没有必要换啊,关键是把里面的水分处理干净。有条件可以把里面的压机油换了。