最近换一半封闭5匹压缩机加油分离器加R22散装制冷剂运行,运行一天由30度下降到9度不再下降,膨胀阀挂霜正常,霜回到机头,油位正常,开始以为可能冷凝过冷随拆一风机,看效果咋样,无果。拆风机高压1.2M低压0M。低压始终不升,过滤膨胀阀不堵,不知何故,请大家不吝赐教!
发表于 2012-4-23 21:49:07 | 显示全部楼层
霜回到机头??有热力膨胀阀的要控制好雪种的量,不可以过多或过少,真空度要够,还不知道你抽真空没有?
发表于 2012-4-23 22:01:06 | 显示全部楼层
多大的库,,,,
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:10:51 | 显示全部楼层
30立方。直冷式
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:11:57 | 显示全部楼层

用机器自身抽空,一直这样干的
发表于 2012-4-24 06:46:15 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2012-4-23 22:11
用机器自身抽空,一直这样干的

是正9度还是负9度?
我认为系统中的制冷剂还少了,或者膨胀阀开得过小了。
如果是正9度,系统的任何部位都不得有结霜现象!就说明了我中间的话。
发表于 2012-4-24 08:17:09 | 显示全部楼层
用了多少米铁管
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:48:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-4-24 06:46
是正9度还是负9度?
我认为系统中的制冷剂还少了,或者膨胀阀开得过小了。
如果是正9度,系统的任何部位 ...

正9度怀疑温控不太准,放进一碗水冻了一指厚冷气不太重
发表于 2012-4-24 13:31:00 | 显示全部楼层
逗你玩儿 发表于 2012-4-24 11:48
正9度怀疑温控不太准,放进一碗水冻了一指厚冷气不太重

不明白呀。。。。
发表于 2012-4-24 16:55:27 | 显示全部楼层
温控探头不准了。