空调加氟慢漏因为漏的太慢不知如何下手?(求助)

  [复制链接]
发表于 2013-6-17 21:44:51 | 显示全部楼层
一般这种情况大多是内蒸发器漏 。外机漏大多有油的痕迹
发表于 2013-6-17 21:56:27 | 显示全部楼层
内机连接处铜母有崩裂的可能,再掀开外机盖看看 反正不好找,要好好使用你的法术
发表于 2013-6-17 21:57:45 | 显示全部楼层
学习了,。。
发表于 2016-9-25 07:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
分段打高压,挂双表,向修冰箱,一般24小时,可知高低压漏,在拆机,潜水
发表于 2016-9-25 08:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
新机重胀喇叭口,旧的浸水
发表于 2016-9-25 08:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
打压也不一定有效,,本人碰到一台查漏,内外机打压到35个,半个月都不漏,,在店里连接好内外机加氟,,就丝丝响,冒烟。不信,再拆下打压到35个压力还是不漏。说明有条件查漏还是加氟,差的快。热胀冷缩吧。。
发表于 2016-9-25 22:31:15 | 显示全部楼层
压力打高点 氮气
发表于 2016-9-26 11:06:00 | 显示全部楼层
看到这么多朋友们各抒己见交流维修技术问题,让我长见识了,这一个板块值得看。
发表于 2016-9-26 13:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
连接管换新,喇叭口重做,别浪费时间了
发表于 2016-9-27 08:09:10 | 显示全部楼层
最难查找的是连接管有沙眼,打压再高半天一个小气泡。