空调加氟慢漏因为漏的太慢不知如何下手?(求助)

  [复制链接]
发表于 2012-7-1 00:21:15 | 显示全部楼层
建议重点检查管道连接,不着急拆
发表于 2012-7-1 01:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
万盛制冷 发表于 2012-4-23 17:42
本着先简再难的原则,检查4个喇叭口,在整机打压,然后将高低压阀全关闭,第二天再去,再将低压阀打开,看压 ...

师傅请问下为什么上升是铜管和内机漏、下降却主机漏、谢谢
发表于 2012-7-1 01:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
落烂神仙 发表于 2012-4-23 18:39
楼上的师傅分析的很有道理   但如果一两天压力没变化怎么办啊    谢谢

师傅请问下为什么上升是铜管和内机漏、下降却主机漏、
发表于 2012-7-1 13:02:54 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-7-1 13:17:57 | 显示全部楼层
毛细管有沙眼,拆开包裹住毛细管的防震海绵看一下
发表于 2012-7-1 13:27:08 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
发表于 2012-7-1 13:56:48 | 显示全部楼层
进来学习,等待结果。。。。
发表于 2012-7-1 14:29:39 | 显示全部楼层
我这几天也遇到一台海尔60机,去年加的今年有漏了,拆外机没有漏油点,后拆内机大管有一分接口有油,用检漏液检漏发现气泡。
发表于 2012-7-6 22:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-6 22:27:01 | 显示全部楼层
把喇叭口重做OK啦!