楼主: 落烂神仙

空调加氟慢漏因为漏的太慢不知如何下手?(求助)

  [复制链接]
发表于 2012-4-23 21:15:15 | 显示全部楼层
慢漏不好找啊
发表于 2012-4-27 20:35:58 | 显示全部楼层
学习了   学习了
发表于 2012-4-27 20:48:48 | 显示全部楼层
路过学习了  !!!
发表于 2012-4-27 20:50:54 | 显示全部楼层
从新把喇叭口全扩一下就好了,我遇见好几次了,都是这样弄得
发表于 2012-4-27 21:05:20 | 显示全部楼层
下定决心吧!不要怕麻烦!你就是高手!
发表于 2012-4-27 21:26:11 | 显示全部楼层
先把外机拆下来浸水!去掉连接管给内机打压(我觉得太慢了)!拆电脑板浸水!    都不漏就是连接管!得拆装空调!随便哪个地方漏!你有得赚了!
发表于 2012-4-27 22:24:38 | 显示全部楼层
我觉得要拉氮气到现在打压,如果漏,就有气流声,千万不可用氧气打压,会爆炸的
发表于 2012-4-28 00:01:47 | 显示全部楼层
我建议你检查一下“针阀”,最好换掉。九成有效!哈哈。
发表于 2012-4-28 13:18:10 | 显示全部楼层
是麻烦一点了,最好是确认内机还是外机漏再拆,要不然只能全部拆打压后丢进水里咯
发表于 2012-5-3 10:49:58 | 显示全部楼层
从新做喇叭口连接加压看看,不行再分开加压试试就知道啦