空调加氟慢漏因为漏的太慢不知如何下手?(求助)

  [复制链接]
发表于 2012-4-23 12:29:07 | 显示全部楼层
肯定要撤下来打压
发表于 2012-4-23 16:08:21 | 显示全部楼层
先查内外机接头
发表于 2012-4-23 16:13:31 | 显示全部楼层
哈哈是内机接口不会是外机因为漫漏在低压上
发表于 2012-4-23 17:42:45 | 显示全部楼层
本着先简再难的原则,检查4个喇叭口,在整机打压,然后将高低压阀全关闭,第二天再去,再将低压阀打开,看压力的变化,如果上升,则是内机和连接管漏;如果下降,则是外机漏。
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:39:30 | 显示全部楼层
楼上的师傅分析的很有道理   但如果一两天压力没变化怎么办啊    谢谢  
发表于 2012-4-23 18:43:50 | 显示全部楼层
哪里有油就是漏
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:38:02 | 显示全部楼层
我检查了大半天    没有油的痕迹  
发表于 2012-4-23 20:10:56 | 显示全部楼层
像这种漏法机子表面是没有油的。漏的可能一般在四个接口处。
发表于 2012-4-23 20:31:51 | 显示全部楼层
泡水也许是最笨也是最直接最有效的方法
发表于 2012-4-23 20:40:16 | 显示全部楼层
每年都加,固定的客户吖。