冰箱压缩机不停机,低压回流管结霜

[复制链接]
发表于 2012-4-20 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教下,压缩机功率是85瓦,加雪种到1.5公斤,低压回流管结霜,且压缩机一直不停机,是怎么回事?刚刚入门,希各大师傅指点赐教
发表于 2012-4-20 15:20:45 | 显示全部楼层
温控器好使吗、冷点温度多少啊
发表于 2012-4-20 15:22:28 | 显示全部楼层
制冷剂加注过多了!!!
发表于 2012-4-20 15:23:02 | 显示全部楼层
通电多久了,温控调小点试试,一般到3左右!
发表于 2012-4-20 15:30:47 | 显示全部楼层
你加的制冷剂太多了,压缩机肯定冰凉冰凉的,放吧。一个冰箱几十克,你算算超过多少倍,以后多学习多观察,不然你要付出代价的。
发表于 2012-4-20 15:38:41 | 显示全部楼层
制冷剂加注过多造成的。
发表于 2012-4-20 17:10:09 | 显示全部楼层
你这个雪种加到1.5公斤是重量还是压力?
发表于 2012-4-20 18:10:01 | 显示全部楼层
你是加空调的。1.5公斤不管是重量还是压力都多了,放吧!
发表于 2012-4-20 19:53:52 | 显示全部楼层
回气管结霜 ,制冷剂加住过量的结果。
不要看压力加注制冷剂,压力只能作为参考。实际还要看机器的制冷效果,以回气管凉有轻微结露为准。
发表于 2012-4-20 20:01:25 | 显示全部楼层
氟加多了会不停机,温控器坏了也会不停机。