电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12824|回复: 23

[创维] 创维29T60HD烧行管通病问题

[复制链接]
发表于 2012-4-19 19:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,本人修过很多次创维29T60HD型电视机,每台的毛病都是行管J6920击穿,有的换新又正常了,换过后跟用户一般都说这种情况不保修的,用户也都同意了,说再坏了就算了,所以也不知道用户用了多久。我发现这款机子烧行管是通病,不知道哪位高手知道这是什么原因????

创维29T60HD

创维29T60HD
发表于 2012-4-19 19:42:34 | 显示全部楼层
检查一下行推动管,尤其是俩小对管
发表于 2012-4-19 20:01:36 | 显示全部楼层
检查激励电路
发表于 2012-4-19 20:08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-19 20:30:20 | 显示全部楼层
枕校变压器短路造成烧行管
发表于 2012-4-19 20:42:12 | 显示全部楼层
高压包损坏也是一样
发表于 2012-4-19 20:45:21 | 显示全部楼层
行推动变压器引脚虚焊是创维的通病。
发表于 2012-4-19 21:02:36 | 显示全部楼层
最好用拆机的
发表于 2012-4-19 21:09:52 | 显示全部楼层
更换行推动管.
发表于 2012-4-19 21:15:02 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:58 , Processed in 0.070133 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表