楼主: L小刘

电流互感器问题?

[复制链接]
发表于 2012-4-19 22:31:18 | 显示全部楼层
10楼是外行吧,难道不理解吗?
发表于 2012-6-16 22:15:51 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2012-11-12 14:35:33 | 显示全部楼层
如果互感器标的100/5穿一扎,那么穿2扎就是50/5了
发表于 2012-11-13 11:28:06 | 显示全部楼层
倍率是根据所穿匝数的变化而变化的。如果都是20倍,那穿一匝时当一次侧电流是200A时,二次侧电流是5A。200除以5等于倍率。
   根据铭牌,该互感器在最大电流100A时要穿2匝这时的倍率是20。不同的匝数其倍率的计算公式是:倍率=20÷实际所穿匝数/2。
发表于 2012-11-13 20:28:14 | 显示全部楼层
常用算法,电流互感器计量的,100/5,就表示母线100A计量得5A,所的倍率就是100除以5,20倍,母线穿越两次用此倍率除以穿越次数2,得 10,穿越三次除以3得6.6666666...穿越多少以此类推
发表于 2015-4-17 15:14:32 | 显示全部楼层
有没有上面标着100/5,同时标着穿2匝的电流互感器呀
发表于 2016-11-28 16:44:07 | 显示全部楼层
是本身要求穿2次,(20)还是你多穿了次(10)
发表于 2016-11-30 00:19:29 | 显示全部楼层
100/5/2(砸数)=10倍
发表于 2016-11-30 08:53:52 | 显示全部楼层

三楼正解表上穿二圈计数乘10倍,穿一圈表数乘20倍!
发表于 2017-1-1 21:14:00 | 显示全部楼层
表上计数乘10倍