楼主: hbhswangjiguo

电机软启动器

[复制链接]
发表于 2012-4-22 18:06:32 | 显示全部楼层
没有接触过这东西
发表于 2012-4-24 18:41:23 | 显示全部楼层

师傅你好。AB应该是美国牌子。我接触的较少。我也觉得空开500安太小了。建议换大。这是主要问题,10秒时间我觉得不短了。我以前搞过ABB的软启动不是AB 哦,我们那次就是带启动电流限制的。若太小。容易启动失败且报警。那次是电流互感器检测电流。我支持你
发表于 2012-4-24 18:43:04 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-4-24 18:41
师傅你好。AB应该是美国牌子。我接触的较少。我也觉得空开500安太小了。建议换大。这是主要问题,10秒时间 ...

启动转矩我觉得大些比较好。特别是重负荷的场合。不对之处大家可指正。
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:22:30 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-4-24 18:41
师傅你好。AB应该是美国牌子。我接触的较少。我也觉得空开500安太小了。建议换大。这是主要问题,10秒时间 ...

     AB公司就是Allen-Bradley(艾伦-布拉德利)公司,产品在国内市场上应用得还是很多的。
   在比较大型的工业电器的维修过程中,我总结出来,没有干过且没有成功案例的事情,坚决不能干,就这次把启动时间调长也是征得用户同意的情况下才这么做的,并且做好了安全措施,电机处有人,配电盘处有人,保持通讯畅通,起不来马上拍事故按钮。
     “摸着石头过河”的做法,我不赞同,我可不想因为一时的胆大把用户的设备搞坏了,大不了,让他们另请高明。安全第一,强电这东西不好玩啊。
发表于 2012-4-25 17:17:52 | 显示全部楼层
hbhswangjiguo 发表于 2012-4-25 16:22
AB公司就是Allen-Bradley(艾伦-布拉德利)公司,产品在国内市场上应用得还是很多的。
   在比较大型 ...

同意楼主意见。一般情况下。软启动在启动电流过大时就会告警。然后保护停机的。很少出现楼主说的情况。除非就是保护功能丧失。或不起作用。我现在也是,干的多了,有的时候胆子却小了。冒险的事不怎么做了
发表于 2012-5-22 16:59:20 | 显示全部楼层
查一下电机启动时的压降。
发表于 2012-5-23 00:06:20 | 显示全部楼层
不懂,学习中
发表于 2012-6-9 11:54:24 | 显示全部楼层
楼主考虑周全,处置得当。按理如果有空开替换的话,还是应该先考虑空开再考虑改参数。
发表于 2012-6-26 10:34:48 | 显示全部楼层
软启动要调整到合适的参数,必须知道用户的负载是什么,才能选择合适的启动方式和启动时间,一般有斜坡和限流启动两种模式
发表于 2013-2-23 15:30:35 | 显示全部楼层
同意楼上的高见,应该换一个比它启动电流大一点的空开,启动时间不要太长,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:39 , Processed in 0.057964 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表