电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hanyonglong

请问这是不是地线短路呢?电工进

  [复制链接]
发表于 2012-5-12 22:13:31 | 显示全部楼层
供电线路里的零线是要重复接地的,进入用户后经过了带有漏电保护的开关后,零线就不能再接地了,火线的电必须经零线回去,如果漏电开关后的零地线有碰的现象,电流分流漏电开关就要动作。
发表于 2012-5-12 22:44:13 | 显示全部楼层
民用电正规配线是分颜色的,一般黄绿红是接火线L ,蓝色线是接工作零线N,黄绿线是接保护零线PE,按你说的插什么电器都跳闸,肯定是工作零线和保护零线对调了。
发表于 2012-5-12 22:51:40 | 显示全部楼层
是黄色、绿色或红色线接火线L,蓝色线接工作零线N,黄绿双色线接保护零线PE.
发表于 2012-5-12 23:08:37 | 显示全部楼层
一般你看电线的颜色就容易看出来啊
发表于 2012-5-13 22:12:18 | 显示全部楼层
不用漏电开关,用普通空开。
发表于 2012-5-20 09:34:39 | 显示全部楼层

这个是典型的零地混接,在断电的时候用万用表测地线和零线是接通的的时候,你把所以有接电器的插头一个一个的拔掉,拔到那个插头测地线和零线不通的时候拆开这个插座把N线和PE线对调就可以了。
发表于 2012-5-21 00:01:47 | 显示全部楼层
典型的零线和地线错位引起的故障,各插座内的零线,地线没有统一,插电风扇那个插座板内的零线和地线错位了。
发表于 2012-5-21 08:38:47 | 显示全部楼层
那么简单,就是地线和零线短路了
发表于 2012-5-21 23:15:37 | 显示全部楼层
肯定是接错线,我一个朋友也是这样,我去看了一下就是地零搞错。
发表于 2012-5-22 12:20:54 | 显示全部楼层
楼上的说得没错  你可以先把零和地调换一下就可以了  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:01 , Processed in 0.056787 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号