请问这是不是地线短路呢?电工进

  [复制链接]
发表于 2012-4-16 13:19:02 | 显示全部楼层
检查风扇插座的零线是否接在漏保的输出端。
发表于 2012-4-16 13:44:29 | 显示全部楼层

若不是专业电工,请专业的给你查一下线路
发表于 2012-4-16 15:29:50 | 显示全部楼层
你的用电设备有没有漏电的啊,还有线路是不是保护接零了。
发表于 2012-4-16 22:43:51 | 显示全部楼层
你的线路有问题,火对零是220左右.火对地也是220左右.有可能是你的零线烧了,导致零线和地线虚接,不过电流没事,一使用电器就跳闸.
发表于 2012-4-16 23:26:18 | 显示全部楼层
hanyonglong 发表于 2012-4-14 18:53
嗯!测地线和零线是接通的,这有关系吗

你用的是漏电开关,零线和保护接地相通当然会跳开关了。
发表于 2012-4-17 00:01:40 | 显示全部楼层
楼主:N线与PE线你在漏电开关后面要好好的查查.
发表于 2012-4-17 00:41:59 | 显示全部楼层
火与地220V,火与零220V,用欧姆档测地与零相通的。
发表于 2012-4-17 12:47:55 | 显示全部楼层
回答你的问题比较费时间,你还是看看电工学这本书吧。
发表于 2012-4-17 21:05:30 | 显示全部楼层
这种故障现象还真不好确定,要根据你所处的电网采用哪种接地系统,TN-C  TN-S  TN-C-S 哪种接地系统才能确定,直接用表测 N线和PE线肯定是通的,除非断线了。有些单位的漏电保护器经常跳闸,不一定是真有漏电的电器,就是因为接地线混乱造成的,因为线路敷设时,没按线色穿线,后期的维修人员又将N线和PE线弄混了,出现漏电保护器跳闸现象。这种故障很难查。要先摸清线路的来龙去脉,从哪来的到哪去了,确定好接线盒的位置,一段一段的排除。
发表于 2012-4-17 21:34:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽