电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hanyonglong

请问这是不是地线短路呢?电工进

  [复制链接]
发表于 2012-4-14 14:39:27 | 显示全部楼层
底线和零线接反了。
发表于 2012-4-14 16:47:11 | 显示全部楼层
同上**
 楼主| 发表于 2012-4-14 18:51:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-14 18:53:46 | 显示全部楼层
李永双 发表于 2012-4-14 14:29
支持8楼飞扬电器的说法,。
用电器插在火线和地线之间(火线电流全部经地线流回来),保护器是是不会漏电保 ...

嗯!测地线和零线是接通的,这有关系吗
 楼主| 发表于 2012-4-14 18:55:24 | 显示全部楼层
宣强家电 发表于 2012-4-14 13:45
怀疑用电器漏电可用摇表(兆欧表)测一下,

测电器没有漏电,拿电器那些东西去别地方插都没有问题!!
发表于 2012-4-14 19:11:49 | 显示全部楼层
可能是零线和接地线接反了。
发表于 2012-4-14 19:32:45 | 显示全部楼层
hanyonglong 发表于 2012-4-14 18:53
嗯!测地线和零线是接通的,这有关系吗

肯定有问题,零线是N火线是L,地线是保护地。电流经地线旁路了,保护器肯定要动作。
发表于 2012-4-14 19:57:57 | 显示全部楼层
地线(N)与保护线(EP)弄反了
发表于 2012-4-14 20:42:51 | 显示全部楼层
工厂的电火和零线有230V左右,地线和火线190多左右??看好了,插座上的零线和底线没有接错。但是插座上的零线和底线接线柱在电器插销插上后有暂时短路现象,所以插什么电器它都会跳闸。重点检查插座内部接线柱不要距离太近。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
飞扬家用电器 + 4 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-4-16 08:16:36 | 显示全部楼层
李永双 发表于 2012-4-14 14:29
支持8楼飞扬电器的说法,。
用电器插在火线和地线之间(火线电流全部经地线流回来),保护器是是不会漏电保 ...

是380v的吗、零线不接漏电保护会有此现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:41 , Processed in 0.035678 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表