楼主: hanyonglong

请问这是不是地线短路呢?电工进

  [复制链接]
发表于 2012-10-30 18:24:16 | 显示全部楼层
不知道的,不是专业电工就不要乱说,不懂装懂啊!
发表于 2012-10-30 18:27:01 | 显示全部楼层
原因是共用的零线,而火线不一相。
发表于 2012-10-30 18:39:36 | 显示全部楼层
你家插座的地线与电源地线接通了。
发表于 2012-11-6 14:46:14 | 显示全部楼层
你是不是用的三相三线漏电保护器呀,这样接单相220V是不能用的,零线也必须过漏保的
发表于 2012-11-12 14:30:27 | 显示全部楼层
地线和零线连在一起了
发表于 2012-11-13 21:21:36 | 显示全部楼层
如果用几台设备都跳闸,你查一下零线和地线是否接错位置了
发表于 2012-11-13 21:25:53 | 显示全部楼层
在查一下同回路的其它插座是否跳闸,如果不跳闸,就是这个插座零线和地线接错了,如果还跳闸,查配电箱本回路漏保出线接线是否把零线和地线接错了
发表于 2012-11-14 07:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
电器漏电接地了
发表于 2012-11-14 15:52:10 | 显示全部楼层
8楼说的对,支持
发表于 2012-11-17 13:02:11 | 显示全部楼层
可能是零线和接地线接反了