电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hanyonglong

请问这是不是地线短路呢?电工进

  [复制链接]
发表于 2012-10-27 20:12:50 | 显示全部楼层
不要想了,设备漏电,修一下吧。
发表于 2012-10-28 19:50:01 | 显示全部楼层
检查一下你的用电器的零和地线有没有接对,还有你那个风扇是不是烧了



发表于 2012-10-30 18:24:16 | 显示全部楼层
不知道的,不是专业电工就不要乱说,不懂装懂啊!
发表于 2012-10-30 18:27:01 | 显示全部楼层
原因是共用的零线,而火线不一相。
发表于 2012-10-30 18:39:36 | 显示全部楼层
你家插座的地线与电源地线接通了。
发表于 2012-11-6 14:46:14 | 显示全部楼层
你是不是用的三相三线漏电保护器呀,这样接单相220V是不能用的,零线也必须过漏保的
发表于 2012-11-12 14:30:27 | 显示全部楼层
地线和零线连在一起了
发表于 2012-11-13 21:21:36 | 显示全部楼层
如果用几台设备都跳闸,你查一下零线和地线是否接错位置了
发表于 2012-11-13 21:25:53 | 显示全部楼层
在查一下同回路的其它插座是否跳闸,如果不跳闸,就是这个插座零线和地线接错了,如果还跳闸,查配电箱本回路漏保出线接线是否把零线和地线接错了
发表于 2012-11-14 07:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
电器漏电接地了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:25 , Processed in 0.058575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表