楼主: vaiptfl

冷库维修请教

[复制链接]
发表于 2012-5-25 08:54:54 | 显示全部楼层
学习下,
发表于 2012-5-28 08:14:39 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2012-5-28 11:56:32 | 显示全部楼层
首先电磁阀前面高压没问题   后面低压不动  要不电磁阀没开  这个是回气管的故障  注意电流  仔细查查回气管
发表于 2012-6-19 07:07:07 | 显示全部楼层
5匹风冷保鲜柜高压15-16低压3.5-4 降温到10就不降了  r22的制冷制  电流8个多请问怎么回事
发表于 2012-6-20 07:24:25 | 显示全部楼层
高手如云  学习了
发表于 2012-6-21 12:22:59 | 显示全部楼层
路过学习中!!!
发表于 2012-6-22 18:47:57 | 显示全部楼层
堵了,看看供液吧
发表于 2013-4-29 19:33:48 | 显示全部楼层
各位师傅们 我装了个小型冷库电控箱吱吱的响不工作低压0.2高压1.5是哪里故障啊
发表于 2016-5-17 22:27:00 | 显示全部楼层
压缩机进气口有个过滤网。应拆下看看。
发表于 2016-5-17 23:03:07 | 显示全部楼层
真男儿 发表于 2012-6-19 07:07
5匹风冷保鲜柜高压15-16低压3.5-4 降温到10就不降了  r22的制冷制  电流8个多请问怎么回事

你说的是超市的立凤柜吧。放奶 或者水果的那样的柜子吗?