楼主: vaiptfl

冷库维修请教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:30:45 | 显示全部楼层

我有考虑堵或阀没开全,之后全部检查过过滤器更换新的,电磁阀能正常打开,膨胀阀未发现有堵且结霜45度角
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:31:38 | 显示全部楼层
元首 发表于 2012-4-13 21:33
兄弟,得看电流KW啊,别太高了。气液分离不了也是有可能的,看是不是丹佛斯的膨胀阀,是的话换个阀心。抽空 ...

运转电流7A
发表于 2012-4-14 22:54:06 | 显示全部楼层
你加的冷媒没问题吧?要慢慢加,别急
发表于 2012-4-14 23:53:49 | 显示全部楼层

加到8再调,调好了告诉我声。今天修了台展示冷柜额定电流4,6.开机只有1.7。放了再加,雪种标明加320K。我加了350K电流还是1.4.低压0.5.。放了2瓶雪种了。明天还要去。压缩机以前有人换过的,谁修得在行的M下我告诉我声。感谢万分!
发表于 2012-4-15 20:52:02 | 显示全部楼层
就是功液不足,我的QQ1125294988
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:28:55 | 显示全部楼层
最后一篇,故障已解决,最后故障冷冻油掺有水份,更换冷冻油略加甲醇,更换硅胶。现在一切正常,今天调试一天结束了。
发表于 2012-4-16 21:41:30 | 显示全部楼层
vaiptfl 发表于 2012-4-13 19:12
楼上的QQ加不进,372840578你加我

1525967537上面的号错了这是的1525967537
发表于 2012-4-19 13:47:21 | 显示全部楼层
八匹的要用至少八吨的膨胀阀
发表于 2012-5-24 10:50:22 | 显示全部楼层
不是电磁阀没开就是膨胀阀坏了
发表于 2012-5-24 18:51:54 | 显示全部楼层
学习当中。。。。。