谷轮10P 风冷机组,库内冷风机  拉温到-14时  低压1KG  高压15公斤  拉温挺慢的 ,冷凝器上很干净,现在的环境温度也就10来度  高压怎么这么高?  还有停机的时候  回油管就结霜了 这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:50:06 | 显示全部楼层
还有补充一点,库温拉到-14度  回气管顶部有点霜,在到回气管根部都是露水
发表于 2012-4-8 15:19:56 | 显示全部楼层
是你自己的冻库吗
发表于 2012-4-8 16:26:49 | 显示全部楼层

什么制冷剂也不说,假设R22吧。
库温-14度,蒸发温度约为-19度,相对应的压力约为1.56kg,而你只有1kg压力,制冷温度怎么下得去呢?
系统中的制冷剂不足,或膨胀阀开小了。
停机的时候  回油管就结霜了,是因为开机时油分压力大,温度高,所以不会结霜;停机后油分压力低,温度也低,油分中的油或液体制冷剂继续流向压缩机,所以回油管就会结霜。
 楼主| 发表于 2012-4-10 06:47:40 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-4-8 16:26
什么制冷剂也不说,假设R22吧。
库温-14度,蒸发温度约为-19度,相对应的压力约为1.56kg,而你只有1kg压 ...

那高压压力也太高了?这是怎么回事?
发表于 2012-4-10 07:22:40 | 显示全部楼层
谢谢版主和师傅们学术经验分享, 学生正学习
发表于 2012-4-10 10:35:13 | 显示全部楼层
冷凝器是不是有点小了
 楼主| 发表于 2012-4-10 11:51:29 | 显示全部楼层
烈焰飞鸟 发表于 2012-4-10 10:35
冷凝器是不是有点小了

不小,配的80平方,很干净上面
发表于 2012-4-11 12:43:08 | 显示全部楼层
fuliang 发表于 2012-4-10 11:51
不小,配的80平方,很干净上面

冷凝温度有多少?冷凝器的风机有没有反转
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:56:29 | 显示全部楼层
烈焰飞鸟 发表于 2012-4-11 12:43
冷凝温度有多少?冷凝器的风机有没有反转

温度不清楚,冷凝器出风口的风一点也不热,风扇没有反转
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:58 , Processed in 0.064265 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表