请教降温慢

[复制链接]
发表于 2012-4-8 08:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
花店用的机组。不制冷,没有氟了,维修的时候发现连膨胀阀也没有装,从别的地方移过来的。以前也能降温到3度,不知道怎么降的。内外机是风冷的,外机是空调外机那种,内机放在架子上的还装倒了,流了到处都是水。调整好之后。加了个3个的膨胀阀,加氟到回霜。高压11.5。低压2.5。库温降到10度,然后就下降费劲了,感觉回霜有点虚,膨胀阀前面霜粘手也不强,什么原因,缺氟,散热不好,膨胀阀开大了吗?。[膨胀阀前面的高压管子如果有点微热,有什么好的处理方法呀,把那根管子和回器管绑在一起能不能好一点]
发表于 2012-4-8 09:01:46 | 显示全部楼层
怎么得积分啊
发表于 2012-4-8 09:17:49 | 显示全部楼层
看看外机上有毛细管的话就不用装膨胀阀了
发表于 2012-4-8 09:22:52 | 显示全部楼层
没搞错吧?3个膨胀阀,有3台内机是吗?
发表于 2012-4-8 09:24:57 | 显示全部楼层
改用毛细管得了
发表于 2012-4-8 10:09:04 | 显示全部楼层
制冷剂还少了!制冷温度在0度以上时,膨胀阀阀体、阀后管、蒸发器、回气管等都不得有结霜现象!!!否则就是制冷剂少了,或膨胀阀调小了,或阀配小了。
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:20:53 | 显示全部楼层
哦。制冷温度是环境温度还是管道的温度,压力也不低,也回霜了,就是虚。膨胀阀后面接霜不强,蒸发器有露没霜。
发表于 2012-4-8 10:35:16 | 显示全部楼层

就是库房里的制冷温度!!!
讲了所有部位都不得结霜!还说怎么“回霜”,“虚霜”什么的,什么霜也不能有!!!
发表于 2012-4-8 10:42:50 | 显示全部楼层
谢谢版主指教. 学生正学习中.