楼主: zhangjuno0

海信KFR-26G/11BP变频空调外机不工作

[复制链接]
发表于 2012-4-5 10:31:42 | 显示全部楼层
打酱油  路过   呵呵
发表于 2012-4-5 13:57:11 | 显示全部楼层
先检内机管温10K,电压2.3V左右,看正不正常,然后有条件的话代换信号线试试,内外通迅没问题查外机+300V+12V+5V  电压正常只有换外主板了
发表于 2012-4-6 07:26:28 | 显示全部楼层
内机对外机供电了吗
发表于 2012-4-6 07:40:09 | 显示全部楼层
先查24V电压啊
 楼主| 发表于 2012-4-6 08:18:25 | 显示全部楼层
外机现在已经工作了   原来是LN  线反了   现在就是效果不怎么好    工作一会就停了    我 待会换室内传感器试试
发表于 2012-4-6 21:00:47 | 显示全部楼层
这个 型号的 机器 变频板坏的多····· 外机的灯闪几下?
发表于 2013-3-31 23:12:00 | 显示全部楼层
修好没,兄弟也遇到了,灯闪5下
发表于 2013-4-1 16:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
通信故障,LN接反内外机不能通信,內机停止供电。
发表于 2013-7-31 22:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-31 22:18:27 | 显示全部楼层
zhang072985 发表于 2012-4-6 07:40
先查24V电压啊

查那????  5v都没电