楼主: 实习精修

空调在安装时的回油弯的正确做法?

  [复制链接]
发表于 2014-6-17 21:27:50 | 显示全部楼层
pcm1716 发表于 2014-5-14 19:58
以前我修过一台5P天花机,压机卡死,主机比内机高6米, 换压机后,直接在外机加装油分,运行了6年,一直正 ...

加装油分装在小管还是大管???
发表于 2014-6-17 21:42:02 | 显示全部楼层
小帝 发表于 2014-6-17 21:27
加装油分装在小管还是大管???

都不是,装在压机排气管,
发表于 2014-6-17 22:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主别把人误导了,论坛里有回油弯的帖子,油和氟里昂是互溶的,讲得很清楚,回油弯主要是为了保护压缩机的,并不是为了防止油留到蒸发器
发表于 2015-12-30 23:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2014-5-13 23:37
大家仔细想想,这个回油弯到底怎样回油?防止往室内流水是没有问题的,按照空调运行的方式,油怎样在回油弯 ...

我是这样理解的:回油弯存油量可以轻松被回流的制冷剂带走。如果没有回流弯,那么内机的存油就很难被制冷剂带走(内机大么)造成油堵。再者,垂直高度下,单位制冷剂带动冷冻油爬升的高度是有限的(大概3--4米)。回油弯就可以起到分段带动冷冻油回流的作用。不知这样理解是否形象,欢迎拍砖。
发表于 2015-12-30 23:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
15826203743 发表于 2014-6-17 22:15
楼主别把人误导了,论坛里有回油弯的帖子,油和氟里昂是互溶的,讲得很清楚,回油弯主要是为了保护压缩机的 ...

冷冻油与氟利昂互溶不假,但是随着回流氟利昂高度的爬升,压力降低,沸点降低,冷冻油的溶解度也会降低。现象就是氟利昂无法无限制的带动冷冻油爬高,超过一定高度就带不动了。所以回流弯的高度差般小于这个极限的高度差。当高度差过大,通常设置几道回流弯的。
发表于 2015-12-31 05:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
装了几年空调都没有做过油弯,
发表于 2015-12-31 21:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
回油弯有什么作用,有没有大师给解释解释?
发表于 2016-10-5 20:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
回油弯做在气管上还是液管上,还是2条管一起做
发表于 2016-10-6 20:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
外机比内机低就忽略这弯。
发表于 2016-12-13 23:37:50 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2015-12-30 23:18
我是这样理解的:回油弯存油量可以轻松被回流的制冷剂带走。如果没有回流弯,那么内机的存油就很难被制冷 ...

请大师指明错在哪里?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:33 , Processed in 0.057185 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表