楼主: 实习精修

空调在安装时的回油弯的正确做法?

  [复制链接]
发表于 2014-4-10 14:24:23 | 显示全部楼层
学习了,在实际安装中没有搞,有一次搞了一个,客户不同意,说人家的都是直直的,你搞个弯难看,搞好看点就行了。
发表于 2014-4-14 19:42:39 | 显示全部楼层
学习了,第一次见识得以后注意。
发表于 2014-5-13 13:41:43 | 显示全部楼层
以前还真没想到这个问题.学习了.
发表于 2014-5-13 16:36:49 | 显示全部楼层
多谢众师傅,论坛有你们更精彩。

转帖:https://www.dzdu.com/thread-176686-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2014-5-13 19:25:12 | 显示全部楼层
都没想过有这回事呢,学习了
发表于 2014-5-13 23:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 大杰制冷 于 2014-5-13 23:38 编辑

大家仔细想想,这个回油弯到底怎样回油?防止往室内流水是没有问题的,按照空调运行的方式,油怎样在回油弯里流动?本来冷冻油是溶解在制冷剂里的,回油弯里要是存满了油(应该不会存满的)会是怎样的结果,反正我是想不通的,还是看看大家的说法吧

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
荣昌制冷 + 4 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-5-14 07:55:55 | 显示全部楼层
高差不大的不需要·············
发表于 2014-5-14 08:07:32 | 显示全部楼层
回油弯  是做什么用的,普通家用空调上面用这吗
发表于 2014-5-14 10:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
问下,不是空调上下差度,基本平行的加长管用不用做回油啊
发表于 2014-5-14 19:58:59 | 显示全部楼层
以前我修过一台5P天花机,压机卡死,主机比内机高6米, 换压机后,直接在外机加装油分,运行了6年,一直正常。