空调在安装时的回油弯的正确做法?

  [复制链接]
发表于 2013-10-21 12:30:38 | 显示全部楼层
外机高于内机的情况下,都会打一个弯,但弧度没有这么小,这么小的需要弯管器才行.
发表于 2014-1-23 06:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
加回油弯,1能防止雨水倒流,2能防止烧压机,延长使用寿命!
发表于 2014-1-23 14:55:06 | 显示全部楼层
维修工没几个那样做的!!!
发表于 2014-1-24 13:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
有些麻烦,估计没多少人这么安装!
发表于 2014-1-24 13:56:32 | 显示全部楼层
以前在北京地铁安装中央空调都有带返回油弯的。
发表于 2014-1-24 22:45:15 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,真的忽略了 呵呵
发表于 2014-1-26 06:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
看来我需要学习的地方太多太多了。谢谢朋友们的分享。
发表于 2014-1-28 14:25:09 | 显示全部楼层
格力10p的空调有一大一小两个油弯,落差超过8米,中间一定要装的.
发表于 2014-1-31 21:38:55 | 显示全部楼层
如果不加长连接管的话  外机在上   出墙的时候吧管子弯一下就是回油弯了
发表于 2014-2-6 18:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
小空调还真没做过!!!以前安装中央空调有专用的反油弯。