楼主: 实习精修

空调在安装时的回油弯的正确做法?

  [复制链接]
发表于 2012-4-5 21:06:10 | 显示全部楼层
大于5匹的空调才做。小空调。我一般没有做的
发表于 2012-4-5 21:17:35 | 显示全部楼层

学习了,但做家用的我还没有遇到过
发表于 2012-4-5 22:02:06 | 显示全部楼层
这样安装必竟是少数,
发表于 2012-4-5 22:04:45 | 显示全部楼层
学习了!~平时没怎么细想...
发表于 2013-6-23 16:37:24 | 显示全部楼层
呵呵、、、都不要惭愧!全国安装工、维修工没几个那样做的!!!
发表于 2013-6-23 18:53:05 | 显示全部楼层
两个u就行。
发表于 2013-6-23 21:27:36 | 显示全部楼层
我装KTV的外机在4楼顶。风口在2楼也没有这样做。烧了一个压机是这个原因吗,装有几年了
发表于 2013-6-23 21:54:01 | 显示全部楼层
一般有做这个油弯的空调都安装得很不错。从外表来看很好看。管正,机正。
发表于 2013-6-23 21:55:30 | 显示全部楼层
我也没有注意过这个问题。谢谢提醒。
发表于 2013-6-23 22:26:37 | 显示全部楼层
现在好多机子的铜管经不起那样弯哟