冷库制冷机组应该怎样加氟?

[复制链接]
发表于 2012-3-29 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库制冷机组应该怎样加氟,用真空泵抽空然后在定量加吗?用压缩机可以自抽真空吗。不定量加到什么程度为正好呢?看压力还是看回管回霜。抽过空之后是从低压加还是从高压加,从低压加液进去还是加气进去,
发表于 2012-3-29 15:13:38 | 显示全部楼层
加液体进去,按米加
发表于 2012-3-29 15:40:59 | 显示全部楼层
你的问题课题有点大。
冷库制冷机的加氟,当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的多用口上。
可以利用自身压缩机抽真空,打开系统中除通大气以外的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口,把低压压力控制器暂时短接,开启压缩机,此时系统中的不凝性气体被压缩机吸入并从排气旁通口排出,直到旁通口完全无气体排出,低压稳定在真空后,关闭旁通口,停止压缩机运转,打开压缩机的排气阀,恢复低压压力控制器,系统真空完毕。
系统真空后可直接利用压差停机加氟,待系统的压力与氟瓶压力平衡后,再开启压缩机加氟。膨胀阀不需调动,调节杆一般处中间位置即可。压缩机开启后,缓慢地打开加液阀,直到系统中的氟量已经达到规定液位,加氟完毕。
加氟按规定的定量计重加注最好,也可按经验根据系统的运行工况加注。加注时可将氟瓶倒置,以液态加注。但在加注前接加液管时,一定要注意将加液管中的空气排尽。
当库温还在0度以上时,膨胀阀后及蒸发器和回气管是绝对不得结霜的!只有在库温0度以下时,膨胀阀后才慢慢逐渐开始结霜。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:19:04 | 显示全部楼层
多谢,学习了
发表于 2013-9-22 17:14:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-29 15:40
你的问题课题有点大。
冷库制冷机的加氟,当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口 ...

版主你狠厉害啊,太专业了
发表于 2013-9-22 19:48:40 | 显示全部楼层
谢谢版主无私奉献,学习了。但现在的冻库压缩机厂方一般不允许自身抽空。
发表于 2013-9-22 20:51:07 | 显示全部楼层
来学习的!!!!
发表于 2014-7-29 20:58:57 | 显示全部楼层

谢谢版主无私奉献,学习,想到很多、
发表于 2014-8-1 10:31:09 | 显示全部楼层
谢谢版主无私奉献,学习
发表于 2014-8-1 19:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
实在太好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 16:55 , Processed in 0.059901 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表