电机功率探讨(三角形与星形连接)

[复制链接]
发表于 2012-3-28 21:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 我是求索 于 2012-3-29 19:28 编辑

一台30KW的电机,在三角形连接时功率为30KW,那么当电机用星形连接时,功率下降多少?是原来的多少倍?
有两种答案,1,是原来的1/3;2,是原来的0.58;3,是原来的1/2.你支持哪一种?或者你有其他的答案?
发表于 2012-3-28 21:16:41 | 显示全部楼层
30kW/根号3.  但实际没有这样用电机的。
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:24:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是求索 于 2012-3-28 21:25 编辑


实际使用中经常有,很多电机就是星三角电机,当所拖动的负载发生变化,达到原来一半及以下时,为了节约,完全可以改成星形连接,节约能源。
发表于 2012-3-28 21:27:31 | 显示全部楼层
应该是它的三分之一吧。楼上那种说法好像有些问题,Y形连接只是会让每相绕组的电压降至原电压的1∕√3。但功率应该不是那么计算的吧
发表于 2012-3-28 21:30:38 | 显示全部楼层
呵呵,想法不错。但这种运行方式(为了节约)在实际使用中是少见的。
发表于 2012-3-28 21:55:50 | 显示全部楼层
电站升压变压器用的风扇电机就有那样用的,功率好像接近一半吧
发表于 2012-3-30 16:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
在线电压不变时,负载作三角形连接时的功率为作星形连接时功率的3倍。
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:06:45 | 显示全部楼层
看来三种答案都有人选啊。真确答案最后揭晓。
发表于 2012-4-3 14:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
一个不切实际的问题
 楼主| 发表于 2012-4-3 15:36:59 | 显示全部楼层
暖水瓶jdwx 发表于 2012-4-3 14:42
一个不切实际的问题

不切实际?人家问你星三角电机,星形接法时功率多少?你懂不懂啊?不懂不要装懂,先去好好学习一下基础知识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:43 , Processed in 0.061864 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表