三相四线漏电开关怪问题

[复制链接]
发表于 2012-11-21 20:17:04 | 显示全部楼层
就是线路问题,零线地线混用、零线也不允许接地。摇一下电缆的绝缘。
 楼主| 发表于 2012-11-22 08:25:40 | 显示全部楼层
问题找到了。以前电工安装时是线路埋在地下没有套管施工把线挖破了皮。
发表于 2012-11-22 09:00:10 | 显示全部楼层
如是总控开关没必要用这么大的漏电保护,在使用负载的前端装两级漏电保护即 可。
发表于 2012-11-22 16:07:52 | 显示全部楼层
三相不平衡,零线电流大造成,另外地缆线的绝缘不好也宜跳闸
发表于 2012-11-24 09:52:59 | 显示全部楼层
用兆欧表测一下相间或对地是否有“热击穿”现像
发表于 2012-11-24 09:54:01 | 显示全部楼层
我以前遇到过1000A的万能接触器也是这样
发表于 2013-11-8 12:16:12 | 显示全部楼层
工业用电一般不带漏电保护的,设备加工过程中停机会产生次品甚至报废。损失很大不值得。
发表于 2013-11-17 21:32:06 | 显示全部楼层
三相漏电开关只适合接三相用电设备,如果在使用三相设备的同时,再用单相设备,就容易造成三相电流不平衡,从而导致跳闸。
发表于 2013-11-18 00:11:37 | 显示全部楼层
    三相四线负载很难作到三相平衡,有的单台设备负载就是不平衡的,根本无法使用。
发表于 2013-11-18 13:54:20 | 显示全部楼层
此漏电开关为零序保护,以后的所有负载绝对不能出现跨接的现象哟。