发表于 2012-3-29 16:24:11 | 显示全部楼层
要保证四根线的电流   全部    都经过空开,任何一根有漏电,包括零线也不能漏电。
发表于 2012-3-29 18:08:24 | 显示全部楼层
               都数是线路有问题。
发表于 2012-3-29 19:46:44 | 显示全部楼层
换普通开关就可以了,不要带漏电的,
发表于 2012-3-30 14:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 15:50:14 | 显示全部楼层
首先漏保是不是互感连接的,还有此开关是不是总开关,下线中有没有出现乱拉现象,或电焊机之类负载,还要看是否调节不当, 11楼说的观点也对!
发表于 2012-3-31 23:39:40 | 显示全部楼层
三相漏电开关在使用时,不必要三相平行的,那怕只有单相也能正常工作,它的工作原理,“里面的磁环进了多少电,就要回来多少电”,不然就会有“”电流“,次级就会产生电压,从而驱动电磁铁带动开关动作。就好比我们用钳表量电流一样只能钳单根线,不能两根一起钳。所以使用时要保证开关后的所有负载的回路都要经过开关,不得有其它回路{常用说的漏电),不然就会在磁环上产生电压从而跳阀。
发表于 2012-4-1 07:50:31 | 显示全部楼层
在更换了漏电开关的情况下还跳闸要么接线错误,要么线路漏电
发表于 2012-4-8 20:40:58 | 显示全部楼层
如果是N线你接火线的话就会跳开,注意你的接法是不是正确?还有在你不接负载的情况下,有可能是你购买的漏电开关质量不过关。我经常维修三相四线的电路也遇到过这种情况,是质量不过关。可以选择质量好的,如天津梅兰。。。。如果你所接的N线没有进入电源输入端,而出线端你接了N线也会经常跳的
发表于 2012-4-21 16:45:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-21 19:00:34 | 显示全部楼层
(1)用电器确实存在着漏电情况,没别的法,只能一个个查,一个个的试。
(2)排除上面的情况,就是接在空开后面的电力网络中存在着零地混用的现象,或者把零线和地线接在一起了。
(3)线路的泄漏过大,也就是电缆(线)的绝缘下降,导致漏电流超过该空开漏电整定值。