三相四线漏电开关怪问题

[复制链接]
发表于 2012-3-28 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
400A三相四线漏电开关怪问题.没有带负载都会跳.有时很频繁.查线路没有漏电.换了一只要好点一天一二次.请问是开关问题吗?
发表于 2012-3-28 16:09:09 | 显示全部楼层
可能有别的负载搭接到后面了,或是电线受潮啦!
发表于 2012-3-28 16:10:35 | 显示全部楼层
三相不平衡,接线可能不规范。
发表于 2012-3-28 17:30:03 | 显示全部楼层
有可能开关漏电电流过小。因为400A应该是总开关,支路的漏电之和大于开关的允许的漏电电流。支路零线应接到总开关上。
发表于 2012-3-28 17:52:59 | 显示全部楼层
先把线换掉试试。
发表于 2012-3-28 18:58:57 | 显示全部楼层
你确定漏电开关没有接错?确定在没带负载的情况下因为漏电跳闸?如果是这样,只有两个可能,一是开关,二是线路。
发表于 2012-3-28 21:37:32 | 显示全部楼层
有没有检查公共线对地?漏电保护器的必须要电流平衡。还有个就是楼上说的相电流相差过大
发表于 2012-3-28 22:51:12 | 显示全部楼层
如果是工厂用请换上400A空开就可以没必要用三相四线漏电保护
发表于 2012-3-28 22:54:32 | 显示全部楼层
如果是采用的保护接零你你那个空开就不能正常工作了
请换个不带漏电保护的决对没问题
发表于 2012-3-29 10:03:41 | 显示全部楼层
估计是电路问题!