楼主: 我要维修3

小型冷库怪故障

[复制链接]
发表于 2012-4-4 12:20:33 | 显示全部楼层
供电线路长吧,中间有接口?
发表于 2012-4-5 19:48:36 | 显示全部楼层
外加个启动器吧,一个启动继电器加200uf电容,启动时200uf电容并入,正常运转后甩开
发表于 2012-5-24 10:53:08 | 显示全部楼层
整个220的稳压器
发表于 2012-5-25 08:56:30 | 显示全部楼层
学习中,大家都多多指教啊
发表于 2012-5-25 22:29:01 | 显示全部楼层
会不会是零线接地了。
发表于 2012-5-26 01:37:45 | 显示全部楼层
可能是我孤陋寡闻,但是8个的电线我没听过也没见过
从你说的启动电流看  应该是
1电压低了 电流补充也就跟着涨起来了P=UI
2 没有经过低压改造的地方就容易造成在用电高峰时,大设备启动时,造成电压低的情况,假设在此情况下,造成电压低电流增大,从而热保护跳开
3 压机抱轴卡缸
个人意见
发表于 2012-5-26 01:48:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2012-5-31 18:23:51 | 显示全部楼层
电压有问题,接触不好
发表于 2012-5-31 18:42:51 | 显示全部楼层
电压到电机跟前不应该低这么多。
发表于 2012-6-10 11:41:21 | 显示全部楼层
干十年电工就没听说过有八个平方的电线  
看来你还是不懂呀 你的电压太低了电压单相220V正负5%都是正常的