小型冷库怪故障

[复制链接]
发表于 2012-3-27 16:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
中温库用的小型单相三匹机,用个60微法的电容,电线用8个平方的,可是还是有时启不动。检测电压,进线224伏,启动时变200伏,可是压机跟前启动时是180伏,测电流,启动瞬间50安,一秒后到70安,维持3秒后跳保护,有时启动了,这时电流是9安左右,制冷效果也很好,半小时后压机回气管上有一点霜,库内温度下降很快。求解 !!!!
发表于 2012-3-27 16:28:28 | 显示全部楼层
电压有问题,看一下线的接口是否有接触不良的地方
发表于 2012-3-27 17:01:42 | 显示全部楼层
重点查线路,必要时加大线径。
发表于 2012-3-27 18:03:12 | 显示全部楼层
60UF是运转电容,有种3匹压缩机带有起动电容80——120UF之间,常事加一个。
发表于 2012-3-27 19:24:47 | 显示全部楼层
新人在此谢谢各位师傅分解,正学习中
发表于 2012-3-27 19:33:45 | 显示全部楼层
还是供电电压偏低。一般工业的供电都在250伏
发表于 2012-3-27 19:46:59 | 显示全部楼层
太简单了

发表于 2012-3-27 19:48:03 | 显示全部楼层
加我QQ1
525967537告诉你
发表于 2012-3-30 19:42:45 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-4-4 11:56:50 | 显示全部楼层
电路和电容是重点