今修一个冻库.问题为温度达不到打不下来.-20度得.只要是到了十三度左右就打不下来了.而且时不时得温度还要回升一两度.调了膨胀阀.也加了氟温度还是一样的.就是有个问题.膨胀阀先有声音.后来声音很小了.加了氟也一样.刚开始我以为漏氟了.查完了也没有漏.打不下来我先换温控器和感揾头还是一样的情况.结过我又收氟把过滤器换了加氟试机一样的打不下来.
我确实不知道怎么办了我想到了膨胀阀刚开始有声音过一哈儿就没有了.我又想把膨胀阀换了.哎.结果铜冒被我弄坏了.只有明天去了现在刚下班.……(我还是个学徒)……老师们你们说这种温度打不下来问题出在哪里.
谢谢你们了.
发表于 2012-3-22 20:05:09 | 显示全部楼层
路过看看,等待结果学习学习
发表于 2012-3-22 20:32:10 | 显示全部楼层
高压散热是否正常,工作时高低压压力是否正常,光猜一味换件练不好技术的,测量数据压力电流
发表于 2012-3-22 21:57:45 | 显示全部楼层
高低压压力看看
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
CQ小颜 发表于 2012-3-22 20:32  高压散热是否正常,工作时高低压压力是否正常,光猜一味换件练不好技术的,测量数据压力电流

压力正常得.散热也正常.高压八公斤低压一公斤.
老师说到散热我还想到个问题.就是冷库做了才几个月两个多月左右吧.他为撒子高压到膨胀阀端就连膨胀阀之后得近乞那段铜管也全黑了...
还有刚开始开机压机哄隆隆得响一会儿就不想了.这是什么原因.
老师说氟多了.我才去看这个库得时候开机就响了得..没有动那些
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2012-3-22 21:57  高低压压力看看

高压八公斤.低压一公斤
发表于 2012-3-22 23:36:38 | 显示全部楼层
用啥雪种????压机电流????压机型号????
发表于 2012-3-23 14:02:44 | 显示全部楼层
高压管道膨胀阀那段变黑是因为在停机的时候制冷剂迁移在管路上蒸发造成。
你说的情况看首先要判断系统上是否有堵塞的情况,在看冷风机上是否有均匀的结霜,或者冷风是否有短路。
高压和低压有点不够。不一定是缺氟所致。
发表于 2012-3-27 15:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
'换膨胀阀
发表于 2012-3-27 15:26:54 | 显示全部楼层
如果看不到 有漏的地方,应该是膨胀阀坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 01:01 , Processed in 0.064104 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表