不管你高压是0.8MPa或者0.9MPa,压力过低了,现在气温低会产生冷凝器过冷度过大,所以你怎么调膨胀阀或者怎么换都是无用的,不要再乱搞了,如果是风冷冷凝器,就把风机停掉一部分(譬如3颗就先停掉1颗),提高高压压力至1.7MPa,最好能加个压力开关控制,但如果是水冷冷凝器那就降低水的流量,提高压力至1.7MPa,胡搞瞎搞迟早被你搞砸了
发表于 2012-3-25 14:23:11 | 显示全部楼层
赶快再找个师傅学,你在那里是学不到什么东西的
 楼主| 发表于 2012-3-25 23:41:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-3-25 14:07
不管你高压是0.8MPa或者0.9MPa,压力过低了,现在气温低会产生冷凝器过冷度过大,所以你怎么调膨胀阀或者 ...

我们把散热器   遮了一部分的     高压低压 只增加0.1              高压变成0.9公斤        但是后来把系统重新弄了不是自排的用抽空帮抽了真空 又把低压回气改了一样的  勉强打得下去-18度但是不回霜  压机发烫     

就连师傅都不知道怎么回事   
 楼主| 发表于 2012-3-25 23:42:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-3-25 14:23
赶快再找个师傅学,你在那里是学不到什么东西的

呵呵          是啊 但是不是因为这个因数         我学了这么久了才1300    太少;了        说好了包吃包住......但是有些因数0...唉不谈了