电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: he51451400

各位老师.帮帮忙.紧急求助

[复制链接]
发表于 2012-3-23 00:26:32 | 显示全部楼层
雪种够不够可以从视镜看出来,感觉压力偏低,环境温度是多少?回气管有霜吗?
如没有,先加点雪种再说!
仅供参考
发表于 2012-3-23 07:29:48 | 显示全部楼层

用的什么制冷剂,低压压力多少也不说,“只要到了13度就打不下来了”,是正13度,还是负13度?怎么都不说清楚?怎么解答你???
如果低压只有1公斤,那就还差多了!把情况说明清楚再说!!!
发表于 2012-3-23 08:00:14 | 显示全部楼层
货物里面的热量在,缓慢的往外释放,这是正常现象
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:21:49 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-3-23 07:29
用的什么制冷剂,低压压力多少也不说,“只要到了13度就打不下来了”,是正13度,还是负13度?怎么都不说 ...

Q22的    低压0.1   高压0.9                 老师是到-13度就大不下来了 .     今天又去换了膨胀阀  依旧如此 . 又加了氟 .    也把氟收出来抽了空   昨天我是自排的...          后来我们又把回气管给改了 以为是管路问题....          现在故障依旧啊   只是在一个阶段排回.     回霜就温度下降不到  加了氟也一样     后来把膨胀法关小了温度一直在那个阶段——13度 ...           


现在我们这边的师傅也是不知道怎么回事...都去了三个半天了       这个库是我做的我不知道问题到底出在哪里
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:03:08 | 显示全部楼层
河北-新手 发表于 2012-3-22 22:13
估计是膨胀阀堵,没全赌,换了膨胀阀管道多排排空,看看管道脏不脏。

今天又去了故障依旧
发表于 2012-3-24 02:00:46 | 显示全部楼层
蒸发器小了,。。。
发表于 2012-3-24 10:58:26 | 显示全部楼层
he51451400 发表于 2012-3-23 22:21
Q22的    低压0.1   高压0.9                 老师是到-13度就大不下来了 .     今天又去换了膨胀阀  依旧 ...

已知系统使用的是R22制冷剂,库温-13度,低压0.1MPa。
裆库温-13度时,其蒸发温度约为-18度(始终比当时的制冷温度低5度左右),对照《R22热力性质表》,-18度时的相对应压力为1.67kg/cm2表压,约合0.16MPa,而你低压只有0.1MPa,所以低压过低,说明系统中的制冷剂不足,或膨胀阀调得过小。
发表于 2012-3-24 19:21:09 | 显示全部楼层
18楼说得好,我也正想查一下22表,蒸发温度跟蒸发压力对应的,温度拉不下来,那么你的蒸发器内没达到你想要的温度对应的蒸发压力,要么是节流上出了问题,要么是制冷剂没加对,或者压机性能有问题...
发表于 2012-3-24 19:21:56 | 显示全部楼层
上面说的是17哈,杂个说成18了呢,呵呵
发表于 2012-3-24 19:36:58 | 显示全部楼层
伙计,我跟你一样,换膨胀阀,看看系统,高压8,低压1,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 01:02 , Processed in 0.058963 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表