今修一个冻库.问题为温度达不到打不下来.-20度得.只要是到了十三度左右就打不下来了.而且时不时得温度还要回升一两度.调了膨胀阀.也加了氟温度还是一样的.就是有个问题.膨胀阀先有声音.后来声音很小了.加了氟也一样.刚开始我以为漏氟了.查完了也没有漏.打不下来我先换温控器和感揾头还是一样的情况.结过我又收氟把过滤器换了加氟试机一样的打不下来.
我确实不知道怎么办了我想到了膨胀阀刚开始有声音过一哈儿就没有了.我又想把膨胀阀换了.哎.结果铜冒被我弄坏了.只有明天去了现在刚下班.……(我还是个学徒)……老师们你们说这种温度打不下来问题出在哪里.
谢谢你们了.
发表于 2012-3-22 20:58:22 | 显示全部楼层
只有把澎胀阀换了.没有别的问题.
发表于 2012-3-22 21:08:55 | 显示全部楼层
哗,佩服你的勇气,冷库里面的货给你搞试验了?
高低压表压力是多少?冷热交换器温度如何?
发表于 2012-3-22 21:20:00 | 显示全部楼层
正常,一切正常,什么都没坏
河北-新手 该用户已被删除
发表于 2012-3-22 22:13:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
tqtwo 发表于 2012-3-22 21:08  哗,佩服你的勇气,冷库里面的货给你搞试验了?  高低压表压力是多少?冷热交换器温度如何?

高压压力八公斤.低压一公斤.冷热交换?
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
于振强 发表于 2012-3-22 20:58  只有把澎胀阀换了.没有别的问题.

我也是说.就只有膨胀阀了.
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
tqtwo 发表于 2012-3-22 21:08  哗,佩服你的勇气,冷库里面的货给你搞试验了?  高低压表压力是多少?冷热交换器温度如何?

是排管得又不是风机得
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
夏天的雪 发表于 2012-3-22 21:20  正常,一切正常,什么都没坏

老师.那是为什么呢.
 楼主| 发表于 2012-3-22 23:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
河北-新手 发表于 2012-3-22 22:13  估计是膨胀阀堵,没全赌,换了膨胀阀管道多排排空,看看管道脏不脏。

恩.谢谢指点.
老师说明天要垃氮气去试压.压力不够查不到漏.
我觉得多半是膨胀阀坏了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:58 , Processed in 0.064028 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表