把线头从电机端子上拆下试下看还跳不
发表于 2012-3-23 08:21:21 | 显示全部楼层
看看保险是否选择的合适,还有个问题就是用得闸刀开关通过几次爆保险,已经不能用了换掉试试,应该解决的,我就经历过这样的故障,一个面粉厂用7.5电机合闸就爆找几个电工看了没有解决,后来请我过去,我一看情况,换一新的闸刀问题解决OK了
发表于 2012-3-23 08:23:29 | 显示全部楼层
看你描述的很有可能是闸刀开关发生了弧光短路
发表于 2012-3-23 13:05:40 | 显示全部楼层

最好是买个空开吧,七十五按以上。闸刀没灭弧危险
发表于 2012-3-23 13:22:11 | 显示全部楼层
2687588 发表于 2012-3-21 22:36
之前用的100A的断路器 因为断路器把接线部位烧了 我去用刀闸试的

可能是刀闸开关的问题,启动电流很大,刀闸开关各点的接触面应够大,哪点不够就烧哪点
发表于 2012-3-23 14:53:54 | 显示全部楼层
强烈的要求你换闸刀试试吧,有不同意的我可就不负责了哈我可是亲身经历过的事。随你怎么想
发表于 2012-3-23 17:20:56 | 显示全部楼层
22KW还是不要用闸刀直接启动。这样很受容易出事的。如果以前可以直接启动,现在不行,你能确定电机维修没问题。就要检查被拖动的机械设备是否像以前一样灵活。
发表于 2012-3-23 19:00:10 | 显示全部楼层
                      如三相电压正常的话,接线桩头又好,那多数是电机线圈有问题了。
发表于 2012-3-23 21:04:41 | 显示全部楼层
黄河鲫鱼 发表于 2012-3-21 21:51
保险丝,断路器选择是不是合适,22KW额定电流应是40A,断路器要100A才行,测量电机要把电机端子的6根连接铜 ...

朋友你好安4楼说明可以找到故障的
发表于 2012-3-24 08:13:51 | 显示全部楼层
你可以把负载卸掉,让电机空载时时看是什么情况。