电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9529|回复: 31

关于电机能转 但是合闸爆保险丝的问题

[复制链接]
发表于 2012-3-21 21:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去客户那看一台22KW风机电机 测三相阻值一样 三相也通 不接地 但是一合闸也就1秒2秒的就把一个闸刀的保险丝爆了 换了几个闸刀都这样 空气开关也一样  线也是新换的  电机也能转 轴承也很好 大家说说是电机的什么故障   因拆卸比较麻烦 还是先考虑其他问题在考虑电机问题  大家说说是什么状况?
发表于 2012-3-21 21:45:51 | 显示全部楼层
电源电压是否正常,三相是否相差过大,电流测下是否与铭牌相近。
发表于 2012-3-21 21:50:02 | 显示全部楼层
是星角转换启动码
发表于 2012-3-21 21:51:09 | 显示全部楼层
保险丝,断路器选择是不是合适,22KW额定电流应是40A,断路器要100A才行,测量电机要把电机端子的6根连接铜片去掉,测量匝间是不是短路。22KW 电机启动电流是很大的,估计是保险选择不当。22KW应选择星三启动控制
发表于 2012-3-21 21:52:42 | 显示全部楼层
看看保险多大呀!是什么保险
发表于 2012-3-21 21:57:46 | 显示全部楼层
你的保险不对吧,最好是星三角降压自启动!
发表于 2012-3-21 22:25:54 | 显示全部楼层
是不是匝间短路了,22的启动电流是够大的,如果直接启动的话
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:32:40 | 显示全部楼层

电压正常  电流没法测 因为电机启动不了  一根线下来的 其他电机能用 就这个电机不能启动 爆保险丝
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:33:21 | 显示全部楼层
潜海 发表于 2012-3-21 21:50
是星角转换启动码

不是 直接启动  一直是这样启动  用了很多年 就今天不行了
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:35:41 | 显示全部楼层
黄河鲫鱼 发表于 2012-3-21 21:51
保险丝,断路器选择是不是合适,22KW额定电流应是40A,断路器要100A才行,测量电机要把电机端子的6根连接铜 ...

以前一直是用这种方式启动 用了很多年 都是直接启动 断路器用的是100的 电流没发测  电机启动不了 其他电机可以用 就开这个电机 就爆保险丝
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:32 , Processed in 0.062618 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表