楼主: 真维修

启动水泵接触器就吸合释放的反复跳动

[复制链接]
发表于 2012-4-30 12:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 12:34:28 | 显示全部楼层
380v电压低。。。
发表于 2012-6-15 11:19:06 | 显示全部楼层
7楼说的对,自锁触头应该是用一对辅助常开触头,可能就是接到辅助常闭去了,如果像你说的,换相正常,那应该是接线松动引起的。
发表于 2012-6-15 11:46:58 | 显示全部楼层
7楼说的有理,自锁接常闭上了
发表于 2012-6-16 11:20:50 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-3-21 18:15
怎么可能反复吸合释放呢?接触器释放以后要重新启动才能吸合啊?你查控制回路,先把负载的电源线去掉。

我赞成这个说法.
发表于 2012-8-3 21:38:05 | 显示全部楼层
电网电压低会出现这样的毛病
发表于 2012-8-3 21:48:38 | 显示全部楼层
哦 这样的故障,水泵新的话,首先确认三相中有没有一根弄错是零线,再有测负载电压,是不是线路过长引起的压降太大,或其中一相压降过大,【接触器线圈线 调相】或者水泵一相漏电,空试没问题二次接线就不会错,
发表于 2012-8-17 21:20:52 | 显示全部楼层
控制线的常开接点线接到常闭接点上了吧,你那样正好就不自保持了。
发表于 2012-8-17 21:48:58 | 显示全部楼层

交流接触自锁点接到常闭了
发表于 2012-8-18 16:22:59 | 显示全部楼层
线接错了吧 我曾经遇到过 是我把线接错了