楼主: 真维修

启动水泵接触器就吸合释放的反复跳动

[复制链接]
发表于 2012-4-7 22:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 y18978782129 于 2012-4-7 22:42 编辑


换了相后电机反转,在电机的接线盒处再换相看看如何?
发表于 2012-4-7 22:38:31 | 显示全部楼层
有没有装时控,若装就是时控的零线断了,要么就是接触器线圈电压降大,查进接触器线圈导线
发表于 2012-4-8 14:57:28 | 显示全部楼层
自保触头接错了,常开接成常闭了,换过来就可以了。
发表于 2012-4-11 14:25:26 | 显示全部楼层
修好了吗,这现象我修过,有两个可能,第一电机坏,第二进线细。就其原因是电机电流大引起电压降,造成接触器失压,接触器复位,电机电源断开,电压升高。电压升高引起线圈电压升高,接触器再次吸合,电机得电,电压再次下降,如此反复循环,造成反复跳动
发表于 2012-4-11 20:09:10 | 显示全部楼层
接触器线圈电压,弹簧力度,行程阻滞,触点不良.
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:23:40 | 显示全部楼层
HAIXIANG 发表于 2012-4-11 14:25
修好了吗,这现象我修过,有两个可能,第一电机坏,第二进线细。就其原因是电机电流大引起电压降,造成接触 ...

谢谢关注,问题已解决。原因是我在电路中加有电节点压力表,压力表的控制线接错所致。
发表于 2012-4-12 20:51:09 | 显示全部楼层
1:接触器的问题      2:电压不对      3:接触器的线圈与电机串上了     4:接触器线圈回路没整对。
因为楼主无图无真相,我只能是凭个人猜测。
发表于 2012-4-12 21:33:00 | 显示全部楼层
rqf520 发表于 2012-3-21 18:25
交流接触自锁点接到常闭了,

嗯,很对。以前从来没有犯过这样的错误,所以没往那里想,你一提醒,还真是那样。
发表于 2012-4-19 09:58:55 | 显示全部楼层
楼上的说的对。自锁接错了。应该接在常开辅助触点。
发表于 2012-4-29 18:27:11 | 显示全部楼层
看接触器自锁电路