启动水泵接触器就吸合释放的反复跳动

[复制链接]
发表于 2012-3-20 23:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天装了一台功率3000W点、电压380V的是泵,但是只要一启动,交流接触器就不停的吸合释放反复跳动。接触器是25A、380V.我测了一下电压正常,所用的器材全是新的。不知是何原因,请各位师傅指点。谢谢!
发表于 2012-3-20 23:21:58 | 显示全部楼层
线你接对了吗    相的位置呢  换下相试试
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 08:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
真维修 发表于 2012-3-20 23:39
换了相后电机反转,但接触器不跳。

有没有装时控,若装就是时控的零线断了,要么就是接触器线圈电压降大,查进接触器线圈导线,接线接触不良。
发表于 2012-3-21 10:33:48 | 显示全部楼层
是不是交流接触器的线圈电压是380V 你接220V的电压?
发表于 2012-3-21 18:15:20 | 显示全部楼层
怎么可能反复吸合释放呢?接触器释放以后要重新启动才能吸合啊?你查控制回路,先把负载的电源线去掉。
发表于 2012-3-21 18:25:58 | 显示全部楼层
交流接触自锁点接到常闭了,
发表于 2012-3-21 19:07:27 | 显示全部楼层
7楼说的有理,自锁接常闭上了
发表于 2012-4-7 22:03:33 | 显示全部楼层
自锁接常闭上了
发表于 2012-4-7 22:16:23 | 显示全部楼层
朋友你用沒用水位控制器?水位控制器是什么型号请说明白