电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10447|回复: 19

大家帮帮忙,一台杭州国祥王牌中央空调KDD100BR制热不正常

[复制链接]
发表于 2012-3-20 06:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家帮帮忙,一台杭州国祥王牌中央空调KDD100BR制热不正常。主机1能工作几分钟,上霜正常。主机2显示线路故障7,有事也能启动两分钟,外管上霜不明显。应该是缺制冷剂,我想是不是主机2低压包护呢?或是别的问题。各位前辈帮忙指点一下。 IMG0566A.jpg IMG0569A.jpg IMG0572A.jpg IMG0588A.jpg IMG0587A.jpg IMG0585A.jpg IMG0582A.jpg
发表于 2012-3-20 08:11:04 | 显示全部楼层
没修过中央空调  我也想学学
发表于 2012-3-20 08:13:52 | 显示全部楼层
低压保护电流会很大,测下电流呢
发表于 2012-3-20 08:46:00 | 显示全部楼层
看看系统几个压力?
发表于 2012-3-20 09:24:50 | 显示全部楼层
详查各部分传感、工作后高低压力开关状态,一般会有所收获
发表于 2012-3-20 09:34:45 | 显示全部楼层
路过,帮你顶
发表于 2012-3-20 09:52:30 | 显示全部楼层
路过  学习的
发表于 2012-3-20 10:51:35 | 显示全部楼层
我也没修过此类玩意  学习下
发表于 2012-3-20 11:48:03 | 显示全部楼层
没修过中央空调,想学呢
发表于 2012-3-20 11:57:10 | 显示全部楼层
路过瞧瞧。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:51 , Processed in 0.066231 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表