电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3350|回复: 8

求助134可以用什么代替

[复制链接]
发表于 2009-5-10 20:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助134可以用什么代替?
发表于 2009-5-10 21:13:57 | 显示全部楼层
用F12就可以了!!!!不过你要注意抽空时间!!
发表于 2009-5-10 22:22:41 | 显示全部楼层
r12代用没问题
发表于 2009-5-10 23:01:27 | 显示全部楼层
134很好买的,实在想代换用R12也可以。
发表于 2009-5-11 00:39:55 | 显示全部楼层
用R12可以胜任,不过制冷要稍慢些
 楼主| 发表于 2009-5-11 21:24:32 | 显示全部楼层
以前用12代替工作了一个月压缩机烧了,还有其它的吗?谢谢!
发表于 2009-5-12 09:53:35 | 显示全部楼层
是吗。怎会烧压机。那我今年用12代了4台。真会烧吗?晕
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:04:31 | 显示全部楼层
市面上有两中12,一种是纯12,一种是12代用物,罐体上已注明。用12的代用物可能不会烧,用纯12会烧压缩机,12和134的压缩机冷冻油不同。
发表于 2009-6-14 14:38:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:14 , Processed in 0.058346 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表