楼主: 金科家电

海信空调KFR-50W/09BP室外机风机运转压缩机不工作故障

[复制链接]
发表于 2012-3-19 10:00:15 | 显示全部楼层
还有一种可能就是电源电压过低  最高运行频率受到限制
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:14:03 | 显示全部楼层
室内,室外共5组感温阻值均正常,压缩机电阻感觉太小,不知同行们50机型压缩机正常阻值是多大?我这现没有好压缩机做比较。
发表于 2012-3-19 11:55:36 | 显示全部楼层
用3个灯泡模拟一下看看,
仅供参考
发表于 2012-3-19 12:55:55 | 显示全部楼层
变频机还没修过,过来学习一下!
发表于 2012-3-19 13:58:00 | 显示全部楼层
压缩机 3端 阻值 是一样的 平衡的 。。UVW 输出 的电压 也应该是平衡的。。你所说的 故障 是 模块保护 故障  可能是模块本身的 问题也可能是 压缩机的故障 这个不太好判断 只能代换一下 。。。不必 找别的问题了 朋友。。。
发表于 2012-3-20 19:30:59 | 显示全部楼层
一般是 模块的问题   换块就能解决问题      你还可以这么判定下 你把 压缩机 3根线断开 看看 是不是还是报你那个故障要还是的话就换模块 要不是的 就是压缩机
发表于 2012-3-22 18:33:03 | 显示全部楼层
压机零点几欧电阻是正常的,你断开负载量三端输出不准的,你可用三个灯泡接在压机处看结果。
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:20:05 | 显示全部楼层
谢谢大家打支持,我修好后把经验到时写出来
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:20:20 | 显示全部楼层
谢谢大家打支持,我修好后把经验到时写出来