楼主: thx8133

空调故障快速判断口诀

    [复制链接]
发表于 2013-9-24 21:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果内机不够凉 粗管可能有压扁  四通窜气也常见通过收氟来判断 这两句话不明白 求高手赐教
发表于 2013-9-24 22:39:27 | 显示全部楼层

好东西,人才来的。
发表于 2013-9-25 00:07:29 | 显示全部楼层

能文能武
发表于 2013-9-25 09:16:42 | 显示全部楼层
很不错!有劳了
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:54:23 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-9-24 21:59
如果内机不够凉 粗管可能有压扁  四通窜气也常见通过收氟来判断 这两句话不明白 求高手赐教

回气管冰凉,但是内机鳞片不凉,你们最大的可能就是回气管(粗管)有严重压憋的地方,造成二次节流,使内机蒸发器压力增大,制冷剂不能很好的蒸发,所以制冷效果就会很差。再一个就是四通阀串气,四通阀串气的话,排气在四通阀内部就会串到回气管,这样的话收氟就会收不彻底,串气也严重,收氟时低压剩下的压力就会越大。