发表于 2012-5-28 14:53:21 | 显示全部楼层
请问下楼主  四通串气也常见  通过收氟来判断   一般四通阀门串气  收F的时候会怎么样  情况   还有压机串气又怎么来判断啊        前些天我一到个2P柜机  东阳牌的       加F时压力加到0.35mpa的时候 突然压力上升到0.6mpa   电流8A下降到4.5A  (额定电流是9A)   开始以为是四通阀门串气  结果吧四通阀拆了不用 改成单冷的还是那样     请问下楼主 这是怎么回事儿啊    我有点怀疑是压缩机串气   但怎么每次开机刚开始的时候压缩机有是正常的呢?运行一会儿大概10来分钟就不正常了  到底怎么回事儿啊   你遇见过吗?  球赐教   谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:27:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2012-5-28 15:28 编辑


压机和四通阀串气,根据表面现象不太好判断,一般来说,压机串气的话,高压压力会变低,低压压力会升高,电流会变小,但是压机温度会比正常情况下更热,排气温度会比正常情况高。
四通阀串气的话,在压机正常的前提下,可以摸一下四通阀上的几根进出气管,如果温差不太明显,那就是四通阀串气,正常情况,凉管是冰手的,热管是烫手不能摸的。再一个就是,四通阀串气,电流会变大,低压压力也会升高,但是不会上升的太多。
收氟只是判断压机或者四通阀串气的一个办法,不能具体判断是压机四通阀串气。
发表于 2012-5-28 16:03:12 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2012-5-28 15:27
压机和四通阀串气,根据表面现象不太好判断,一般来说,压机串气的话,高压压力会变低,低压压力会升高 ...

谢谢 看样子是压缩机串气了   但我不明白的是怎么为什么刚开始的时候运行一切正常啊  ?
发表于 2012-5-28 16:07:25 | 显示全部楼层
总结的不错。
发表于 2012-5-28 20:08:17 | 显示全部楼层
人才!!!!
发表于 2012-5-28 20:33:24 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 03:09 , Processed in 0.059522 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表