冰箱冰堵是什么原因怎么办?

[复制链接]
发表于 2012-3-15 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位高手 请问  我现在正修一台冰箱  一开始是蒸发器和冷凝器都漏   我都处理好后 就冰堵  用甲醇冲管道  换冷冻油 再压缩机自行抽空 边抽空边加热各管道  又用真空磅抽  再加氟 R12     还是堵  又像脏堵 一个晚上只回一个压  但是我都检查了各管道  都畅通 这是什么原因啊   急解  谢谢
发表于 2012-3-15 10:18:13 | 显示全部楼层
用四碌化碳洗管道
发表于 2012-3-15 10:30:27 | 显示全部楼层
还是有漏的地方仔细查查。
发表于 2012-3-15 10:42:52 | 显示全部楼层
如果是单纯的冰堵,就是管路里面含有水分,详细的处理方法论坛里很多。
发表于 2012-3-15 11:19:09 | 显示全部楼层
不应该是冰堵,吧毛细管换掉,应该能解决
发表于 2012-3-15 13:54:47 | 显示全部楼层
的确还是冰堵,加热蒸发器,再换过滤器,并用液态氟反复冲冲系统,会处理好的。
发表于 2012-3-15 22:34:08 | 显示全部楼层
1、割开加雪种的口子,将剩余的雪种彻底排放,焊上工艺口。
       2、焊开回气管(低压管)。
       3、插上电源,运转压缩机,加上一点雪种。
       4、手按住回气管,等到有压力时再放开(重复动作),让气体喷出。等到压缩机有一定温度时(手摸压缩机,大约50°左右就可以),加上甲醇(用甲醇瓶的盖子,大约两盖就行)。
       5、继续按压回气管,感觉有压力时放开,喷出气体(再次重复几次)。
       6、确认管道已经没有气体(或很少时),停机并且快速焊回回气管。换掉干燥器(这一步很重要!!!)
       7、认真抽真空(不得少于40分钟),确认真空度很高就好。
       8、运行冰箱(冰柜),加雪种,压力、电流适合就行。搞定收工!
       这是本人经过几年实践的宝贵经验,今天就与论坛的朋友分享了。冰堵的冰箱、冰柜如果你能够这样处理,效果是特优的,也不怕甲醇会残留在里面影响压缩机的!!

修复率100%

评分

参与人数 2威望 +2 收起 理由
aaaas + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
ゞo守侯 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-3-15 22:39:48 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
aaaas + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-3-16 12:03:24 | 显示全部楼层
请看版头荣昌班主关于(氟制冷系统几种堵塞现象的论述)。
发表于 2012-3-16 12:14:59 | 显示全部楼层
用氮气冲,然后换过滤器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:05 , Processed in 0.065580 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表