楼主: zdy997

四线接双电容PTC启动器的代换

  [复制链接]
发表于 2013-6-10 22:32:34 | 显示全部楼层
真是好技术啊.............
发表于 2013-7-6 12:57:52 | 显示全部楼层

老师好,我维修的保鲜柜为啥把启动器从新按上启动,温度达到,在不启动。咋办,请老师指点
发表于 2013-7-31 14:59:09 | 显示全部楼层
应该去掉PTC1,它是多余的。开始启动时,PTC2阻值很小,电流通过C2(几十uf)倒相90度,给压缩机启动绕组提供启动电流,PTC阻值增大后,C2等同于断开,这时C1作为运行电容继续工作。
发表于 2013-8-1 11:30:37 | 显示全部楼层
知道原理了,才能在应急情况下用分立件解决问题。
发表于 2013-8-1 18:14:34 | 显示全部楼层
谢谢分享                                            
发表于 2013-8-1 19:31:15 | 显示全部楼层
路过学习了,应该如此!
发表于 2013-8-3 00:04:33 | 显示全部楼层
不怎么明白,没见过 ,谢了
发表于 2013-8-3 06:12:11 | 显示全部楼层
路过了,很好
发表于 2013-8-3 12:04:23 | 显示全部楼层
遇到这种情况,直接拆开原来的启动器,换掉原来的圆圆的东西,(是叫PTC吗)哈哈
发表于 2013-8-3 18:53:08 | 显示全部楼层
好东西,图文并茂!!