变频器调节问题

[复制链接]
发表于 2012-3-12 08:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我去査一线路,变频器控制一风机,变频器为什么德龙什么的,记不清了,3.7KW,电机为4KW,初装时使用良好,现在启动不起来,电流到13.5A时,变频器显EOL,查为超负荷保护,查变频器厂家设计电压为380,电流为8.7A不可调,转矩调节为0到10,我调到5,启动时间我调到10秒,电机不用变频器试验正常,起动电流25A,运转电流4A,变频器换一电机试验正常,后来听师傅说可能是风叶太脏,但风叶位置不好清洗,可又想能正常启动,有什么好的办法?怎么调节
发表于 2012-3-12 18:17:38 | 显示全部楼层
清理排风扇
发表于 2012-3-12 18:25:38 | 显示全部楼层
变频器功率太小了,个人感觉变频器要选4.5KW 的
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 20:33:20 | 显示全部楼层
变频器功率小了
发表于 2012-3-13 20:57:56 | 显示全部楼层
变频器功率应该比负载功率大一点。
发表于 2012-3-13 22:32:00 | 显示全部楼层
风扇是平方转矩,不要设定错了,调变频内过载倍数与动作时间
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:46:42 | 显示全部楼层
柴华柴华柴华 发表于 2012-3-13 22:32
风扇是平方转矩,不要设定错了,调变频内过载倍数与动作时间

我也想到了,可这一种我翻遍了说明书就是没有调节象风机一样的调节
发表于 2012-3-28 16:20:49 | 显示全部楼层
延长启动时间
发表于 2012-4-19 10:07:17 | 显示全部楼层
变频器与风机不匹配,应选比电机稍大一点的变频器。