电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13153|回复: 12

6立方冷冻库换压机后降温很慢环境温度26度帮忙分析一下

[复制链接]
发表于 2012-3-11 08:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌版主关于冷库调试:6立方冷冻库换压机后降温很慢环境温度26度高压1.5兆帕 低压0.1兆帕零下7度降温很慢帮忙分析一下  谢谢
发表于 2012-3-11 09:11:34 | 显示全部楼层
建议测量管子多少米,按米加氟利昂R22,抽真空时间是否短
发表于 2012-3-11 10:08:55 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,假如用R22制冷剂,低压0.1MPa,库温-7度,此时的蒸发温度为-12度(始终比当时的库温低5度左右),相对应的低压表压力约为0.2MPa,可你只有0.1MPa,说明膨胀阀开度太小了,或者系统中的制冷剂严重不足,那库温怎么能下得去呢?!
发表于 2012-3-11 12:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
澎胀阀的过绿网有东西太张了,
发表于 2012-3-21 15:10:45 | 显示全部楼层
学生学习了,有谢师傅们
发表于 2012-3-21 21:11:25 | 显示全部楼层
请问一下版主怎样根据蒸发器温度来相对应低压表压力?象版主讲的那样[蒸发器温度为-12度相对应的低压表压力是0.2MP]那蒸发器温度为-20相对应低力表压力是多少?是怎样一个数式?
发表于 2012-3-28 14:45:40 | 显示全部楼层

有一个温度 对应表,可以 买到,像一个迟 子
发表于 2012-3-29 10:48:58 | 显示全部楼层
学习。学习
发表于 2012-3-31 00:18:33 | 显示全部楼层
实习精修 发表于 2012-3-21 21:11
请问一下版主怎样根据蒸发器温度来相对应低压表压力?象版主讲的那样[蒸发器温度为-12度相对应的低压表压力 ...

买个低压表,上面没种冷媒的压力对照不就就有了
发表于 2012-3-31 15:48:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 成一手 于 2012-3-31 15:51 编辑

如果机组与库容温度是匹配的,蒸发温度应该比需要温度低5-7度(冷风机)来调整膨胀阀,并注意压缩机不能湿压缩,不要无谓的降低蒸发温度。以保持足够的制冷量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:46 , Processed in 0.064160 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表